各位大師,因前期三個廠房用一個變壓器800KVA,負載正好滿足,可是又新加一個9層的樓房,他們自己增加了一個800KVA的變壓器,而把其中一個廠房的負載全部接到了他們新增的變壓器中,可是原來的變壓器負載只有五分之一的用電量,公司現領導想把自己廠房的工作區接回到我們原來變壓器中,可是我想一個動力柜里有兩個變壓器的電源,這樣應不符合用電規范的,可是領導又要要求接入,這樣能接嗎?
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-31
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 09:53
因為這個動力柜中接了四個回路,其中有三個回路是我們自己用,而有一個回路是另外一個公司用,別人公司的那個回路又不能用我們這個變壓器的電源,所以才出現一個配電柜中有兩個電源了。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-31
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-14 11:47
如果是跟發電機配用,那零線,地線是怎樣處理的呀那應是接在一起的吧