linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-12 22:57
由于南方現已進入雷雨季節,行雷閃電時對變頻器(特別是三菱A700)造成的瞬時欠壓故障有沒有解決的辦法?
yangsi1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 596 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-13
查看yangsi1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 13:45
工廠最好有UPS  還有就是雷電可能使電力波動,應該設定變頻器再啟動模式設定,也不知道你是(模擬量)控制還是485 控制,你看一下,有一個波動再啟動設定參數