yuxiaopin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 195 點
下載積分: 467 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-12 16:35
上用機用LABVIEW的MODBUS庫與s7-200的MODBUS庫通信,但是PLC報錯,從站功能未始能。
我用232轉485轉接頭正的一頭接PORT0的3腳,負的接PORT0的8腳。用串口監視軟件監視我串口有在發送數據,但是PLC一直沒有反應。
有人能指點一下嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 17:14
把3;8交換一下看看?梢韵扔肧7-200的軟件 V4.0 STEP 7 MicroWIN 聯機看看可以不。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。