yuxiaopin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 195 點
下載積分: 467 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-12 16:35
上用機用LABVIEW的MODBUS庫與s7-200的MODBUS庫通信,但是PLC報錯,從站功能未始能。
我用232轉485轉接頭正的一頭接PORT0的3腳,負的接PORT0的8腳。用串口監視軟件監視我串口有在發送數據,但是PLC一直沒有反應。
有人能指點一下嗎?
yuxiaopin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 195 點
下載積分: 467 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 20:08
我試過用PLC做主站發送數據,串口監視軟件能檢測到數據,說明接線應該是沒問題的吧。做從站就是沒反應,真是郁悶。請問一下還有其它可能會引起從站功能未始能嗎?
yuxiaopin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 195 點
下載積分: 467 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-13 12:50
我查到毛病了,原來我把MAXAI設置成128了。。。。。