1、該程序不含工頻加減泵程序和故障自投程序,具有源水池缺水停機保護功能;
2、設置程序的C1、C2、C3比較值K可調整定時切換時間;
3、當水泵定時時間到需要進行切換時,都是先切斷變頻器的運行端子,然后再切斷接觸器,避免了切換時產生的變頻器過流跳閘。
4、此程序僅供恒壓供水行業初學者學習參考。 [attachment=134724]
5、本案例采用變頻器內置PID功能,簡單實用;也就是說壓力變送器或遠傳壓力表的信號直接進入變頻器模擬端子就OK;不僅節省了模擬量模塊,也避免編制模擬量和PID程序。
6、該程序已在十多個項目上應用了幾年,至今運行穩定。
[ 此帖被hnwygcb009在2015-05-31 21:47重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(albbad)
  • 下載積分:+1(liuquangui2) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(香粘米)
  • 下載積分:+1(lcs4339)
  • 下載積分:+1(小車測距) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
    35214050
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 88 點
    下載積分: 671 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2018-10-16
    最后登錄: 2024-06-24
    查看35214050的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-09-07 13:10
    謝謝啊