大家好,我司有一臺37KW的抽風機原星三角控制,客戶要求改變頻器控制,結果我司裝了一臺臺達CP2000系列的37KW的變頻器,試機時由于過電流報警,電工就把電機處端子改成星形,通電運行沒有報警,可是運行了一個星期,對方說風量太小,電工去把頻率調到50HZ,開機就跳,開機是顯示100多A的電流,反復試,結果不轉了,可是電機線圈都是均勻的8歐,現在還是不行,現在不知是電機壞了,還是變頻器壞了,我認為星形啟動時是220V,轉三角形接法是380V,可是你變頻器時啟動到全壓運行都是380V,電機錯誤接成星形,電機肯定耐壓絕緣等破壞了,所以不轉了