• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-05-09 22:01
接成星型后線圈電壓變成220了,長時間運行,因為是風機類負載,轉速會自動下降,軸輸出功率也會下降。所以,電機受傷的可能性小。37KW電機的直阻正常在1歐姆以下。
吉圓電氣 QQ751673698
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-07
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-05-10 08:46
一般15KW以上的電機都是三角運行,用繼電器控制需要降壓啟動,37KW的電機是不能在星型運轉的,用變頻器控制的電機直接啟動而無需再降壓啟動,因為變頻器內部設計就有電流速度閉環控制,且有各種保護。啟動過載可以適當延長變頻器啟動時間。這個電工也是高手中的高手了。再說電機繞組直流電阻是8 歐姆是絕對不對的。
永遠年輕
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-05-10 15:26
     給樓主一個實際的電機數據參考:
        三相電機,功率2點2KW,電流5A,相繞組直流電阻4點5歐姆左右。
        
chang_68
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 210 點
下載積分: 415 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-05-14
查看chang_68的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-05-10 20:46
那么的的電機,啟動時間要很長的。
fkue147
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1056 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-01-24
查看fkue147的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-05-11 09:43
學習了。角形接成星形運行,出力只有額定的三分之一。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-05-11 13:07
接回三角形。
加減速慢慢調不要急。
頻率絕對不要超過45HZ。切記切記。。
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-05-11 22:56
實在不行考慮一下風道問題,是不是設計的不匹配
小磊
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-05-12 10:13
加速時間是重點(你下次找電工謹慎點吧)
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-05-13 17:07
這只能怪你們公司老板太小氣,這已經超出了電工的能力范圍
老板應找個電氣工程師干這活
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-05-13 21:51
你的表肯定有問題,37千瓦電機無論星還是角應該小于1歐。你測量是8歐是不對的。
郭文海
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 543 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2016-03-09
查看郭文海的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-05-13 21:57
延長加速時間就可以解決
劉公俊
公俊電氣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 127 點
下載積分: 6168 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-05-03
最后登錄: 2023-11-30
查看劉公俊的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-05-14 12:17
結成星形電壓是660V供電,380V供電是繞組電壓是220v,所以不可能是過壓電機壞,
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go