zhutinglang1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2015-10-07
查看zhutinglang1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-25 16:25
有沒有人熟悉西門子MM440的變頻器,變頻器的BOP操作面板輪流顯示A0504/F0004。故障代號是變頻器過溫,按FN變頻器也復不了位,變頻器斷電后送電還是復不了位;變頻器的冷卻風扇只轉一下就停了。
請熟悉這個變頻器的人幫忙診斷一下是什么問題,怎么排除故障。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-26 07:15
還有一個可能,溫度傳感器壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。