葛洪斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 149 點
下載積分: 642 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-01-06
最后登錄: 2020-03-29
查看葛洪斌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-24 17:04


謝謝大家?guī)兔!我正在學習當中,PLC在程序中我用的比較指令,線上模式時已經動作了,但是脈沖還會往前走一些,(LD>=當前值D200  k100設定值)out m50(中間轉換)     (LD>=  當前值D200 K150設定值outM51  前進限位) ( LD<=當前值 D200  設定值K50  out m52回退限位)

            

油缸開始       快進。。。。到。。。。。中間轉換變(慢速)。。。走到。。。。。前進限位  油缸    開始回退。。。。到。。。。退限位(停)現在是不要精度可以做到,想要精度就不行了?爝M(jìn)和回退的數不穩定   慢進時還可以,就是說快近時 d200的數到k150時m50已經動作了,但是d200的數會多出一些,比如155    156    160.   這樣有時就直接讀到前進限位的數了,往前就動不了了,這種情況我應該怎么編程。請師傅指點。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-26 18:12
快速時因為慣性肯定會幾個碼數偏差,應該快到位置設定一個慢速,如總行程為1000時,行程到900時改為慢速,回退同樣,先慢速回退100,快速回退,回退900時再慢速。啟動和停止有一段距離為慢速,減少慣性。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/