請教各位師傅幫助,回原點時觸到DOG(說明:X軸和Y軸用一個DOG開關)X軸減速爬行開始,Y軸在轉一周開始減速爬行。這是什么問題?
weiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2016-05-19
查看weiyun721的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-24 18:22
問題找到了,直流電源干擾
weiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2016-05-19
查看weiyun721的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-26 19:39
這種情況,第一:接地正確,不能和動力電共接地。防止干擾信號入侵。第二:啟動要用20GM定位模塊(CON2,START)啟動程序(點動信號)然后是回零(ZRN點動信號),開機第一次原點回歸。千萬注意不要用觸摸屏做第一次回原點,這樣會出現每次開機回零不準的現象。這些是我5天時間得出的結果。