樓主  發表于: 2015-04-17 09:30
這有個項目,一個大水池,四周排布的都是加熱用的管道,管道里流動的是導熱油,現在想在總管道口裝一個閥,外部溫度傳感器把溫度值傳給PLC,PLC控制閥的開關以及比例值,讓水池的水溫快速到達40度,然后緩慢加熱到70度,然后穩定在70到80度之間。以前沒做過類似的項目啊。請大神們指導下幾個問題。
1.應該用什么閥最合適簡單。畢竟恒溫精度不高
2.PID閉環是否必須使用,沒做過啊,有什么簡單思路沒有
3.用什么類型什么牌子的溫度傳感器好呢
4.這個項目是否可以不管什么流量的問題,是否只需要用溫度控制閥的開關程度呢。
QQ76214024
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 09:55
如果恒溫精度不高建議加變頻器就好

1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。

2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
本帖最近評分記錄: