水泵風機在實際工作運行時,有的會考慮過載問題?那么實際問題就是 在接線的過程中,過載信號線其中一端接PLC上,那么另外一端接在哪里?
風之霧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 190 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2022-12-09
查看風之霧的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 23:18
必須考慮過載問題,熱繼電器常開觸點接入PLC輸入做軟件報警用,常閉觸點接入交流接觸器控制線路做硬件保護用。