dalianplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 561 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2021-09-04
查看dalianplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 18:09
傳感器變送 輸出4---20MA   我在PLC程序里 把它轉換成實際工程量 ,,在觸摸屏顯示,可是 實際 測量 的溫度 與PLC 模擬量的溫度不一樣  我改怎么辦
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 09:42
引用
引用樓主dalianplc于2015-04-15 18:09發表的 PLC模擬量測量溫度或壓力  與實際的值不一樣 :
傳感器變送 輸出4---20MA   我在PLC程序里 把它轉換成實際工程量 ,,在觸摸屏顯示,可是 實際 測量 的溫度 與PLC 模擬量的溫度不一樣  我改怎么辦

應該計算有誤
以溫度而言,例如
1. 4~20mA= 0~160度C
  當量測電流為 12mA時
  (12-4)*[160/(20-4)]=80度C

   若電流不容易量測,可並連250歐姆電阻。
   =>1~5V = 0~160度C

2.比較輸出的電壓or電流的計算値與顯示値是否相同?
   如果相同,就表示PLC計算示有誤。