切糕不賣錢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2015-04-24
查看切糕不賣錢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:30
不一樣,變送器將信號轉換成標準電信號,PLC的溫度模塊是把測熱電阻轉換為數字輸入到CPU里進行處理。