dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 845 點
下載積分: 9370 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-14 19:53
看看大家是怎樣用控制伺服位置的,臺達,三菱plc里面都有絕對定位指令,電機運動,在電機與絲桿直連的情況下,我用脈沖監控位置,然后把實際脈沖數傳給要走的位置。那么我不用在plc設置什么螺距了,如果你設置螺距,還要計算,,你們怎么看。?希望大家積極討論。
plc
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 08:12
你不設置螺距進行換算,雖然電機可以動,動作也可以正常運行,但數據信息不夠直觀,脈沖數對應多少距離可能只有你自己清楚了,如果讓別人來修改距離參數,別人會頭大的,做程序不是光能動就夠了,讓用這設備的人更安全,更簡單,更容易維護才重要。
成功的路上需要幫助