504607099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 169 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2019-09-15
查看504607099的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-12 10:24
  假如。11KW的變頻器  帶 11KW的 異步電機      ,頻率正好是50HZ,    卡表  卡的不準   線算下

     那這變頻器和電機 所消耗的 電流 是多少呢?
  
   電機標牌上的電流 ?

    變頻器顯示的電流?

    比電機直接接380V 省多少?    


   具體怎么算  求各位路過大神 賜教。。

  
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 12:40
1. 鉗表卡變頻器的輸入端(R,S,T),不要卡輸出端,用真有效值的表,這個值大約是等于變頻器上顯示的電流的。
2. 電機電流大小看帶載情況。
3. 電流小于電機銘牌的額定電流說明是輕載狀況。
4. 頻率大小的多少是用來看電機轉數的,不是用來看省電的。省電的方面是由電壓和電流及功率因素這幾個參數來的,變頻器是可以根據負載的大小控制電壓和電流的大小,從而達到省電效果
5. 變頻器的用途是用來控制的,不是用來省電的。