樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-11 10:21
按照設計要求改回原樣,要不怎樣都是超負荷工作,電機不燒才怪了