駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的�?偣β蚀蟾旁�700千W,。�?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4009(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4009(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊