li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-08 11:39
我有臺設備的工控機與西門子224 PLC使用串口通訊,每用4-5個月就會出現通訊失敗的現象,經過診斷問題出在工控機一側,可能是串口燒了,換臺工控或主板就好了,但這樣運行成本太高了,不知道是什么原因引起的,如何解決?求大神指點。先謝謝了!
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-08 14:27
補充一點,PPI通訊線是帶了隔離的。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-15 22:18
沒人遇到過嗎
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-18 13:36
引用
引用第5樓guochunyi于2015-04-16 05:03發表的  :
可能是沒有等電位連接,說是PPI線帶了隔離的,估計也是并沒有真正的做到光電隔離。

建議看看無錫北辰的通訊模塊,PPI口以太網口的。很方便。
http://m.24x7lending.com/read-gktid-1430989.html

.......

謝謝版主的建議,現在USB轉232驅動都安不上,老火,工況太糟糕了,可能把主板搞壞了。
裝上驅動后重啟端口就變驚嘆號了。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-23 11:14
最終到達客戶現場后檢查發現通訊線被人為破壞可,很整齊的斷了幾根,比較隱蔽,大家都是做設備的,何必呢???已經不能越快的做對手了嗎?