davidchen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 590 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2015-09-18
查看davidchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 11:43
SFC中,不是說進入下一個狀態,上一個狀態會自動斷開的嗎,怎么我編的SFC程序進入下一個狀態,上一個狀態還是活動的?
如下圖,進入S21,Y0還是ON呀
xmtrim
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-08-17
最后登錄: 2015-08-29
查看xmtrim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 09:40
S0是初始化狀態,X24按下去會一直初始化,因此Y0才會一直為“ON”
xmtrim
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-08-17
最后登錄: 2015-08-29
查看xmtrim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-07 09:41
在STL步進梯形圖和SFC編程模式中,S0~S9是作為順序流程段的起始狀態,用在梯形圖中編寫,就是說S0~S9是順控流程程式的入口,而每一段順控程式又是以RET作結束的,S20一般作為順控起始狀態轉移的下一個目標狀態使用,當你不用S0而直接使用S20的話,三菱PLC只會將它當作一個普通的繼電器處理,而不會進入順序流程控制中