zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-10-10
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-31 15:34
臺達plc模擬量怎么換算,是不是設置偏移  和 增益  以后就算完成了模擬量的換算    比如4-20ma   信號   怎么換算?謝謝高手們
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-31 15:59
增益和偏移是用來矯正傳感器誤差的,你需要通過直線方程Y=AX+B將數字量轉換成對應的實際值。
成功的路上需要幫助