樓主  發表于: 2015-03-27 19:45
內部電源損壞,看到網上有人,從PLC外部端子接,24V開關電源,

+24V接開關電源+24,  com接開關電源負

是不是所有輸出COM點全部串接。。。。


有人這樣接過嗎?




zhua800
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 98 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-09-10
查看zhua800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 20:26
是這樣的
zhua800
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 98 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-09-10
查看zhua800的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-27 20:45
沒有S/S端子
zhua800
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 98 點
下載積分: 575 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-03-08
最后登錄: 2017-09-10
查看zhua800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-27 21:10
外部24V接PLC24+,外部0V接PLC的COM。多謝!已經搞定了