jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-02-17
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-26 12:24
    各位前輩,本人使用的AB的PowerFlex 70系列的 變頻器(已經使用過2年左右了),現在是采用DeviceNet通訊方式給定 變頻器 15Hz 的頻率,但是變頻器輸出頻率卻顯示為6Hz左右,而且電流值過大,持續3-5秒鐘,最終導致變頻器報警!請給為前輩賜教!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-02-07
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-26 20:58
這種情況你需要檢查一下電機是不是負載過大?電機有沒有卡轉?電機聲音是否異常?問題主要是在電機上。變頻器有個電流保護的,啟動過程中電流達到某一值將不會繼續增大電流及頻率,這也是對電機的一個保護吧。所以很可能是電機運轉不順暢。其次也不排除變頻器的電流檢測模塊出問題了,當然可能性比較小
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!