huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 09:29
西門子231模塊 4模式量輸入問題  接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子  但是我用 信號發生器 發出 20毫安的電流    PLC 里面的AIW0  不會變啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新編輯 ]
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10152 點
下載積分: 8893 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-05-24
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 10:48
“程序直接 mow    AOW0    vw100”   中的  AOW0  是什么?  西門子200的模擬量輸入是  AIW0 、AIW2 輸出是 AQW0、AQW2,不知道你的    MOV  AOW0   VW100   是什么意思
永遠年輕