樓主  發(fā)表于: 2015-03-23 15:04
現有A系列PLC一塊,要在程序中加一段以太網通訊程序,現在有一段程序不是看的很懂,希望有能懂的大神能幫忙解答一下!A系列基板上E71模塊的其實地址是0E!希望能解答D16 ,D24,D25,D27的作用!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-23 17:11
D16是設置的模式
D24轉換成十進制就可以看出5000,這是端口號,K24是設置的本地端口號(D27類似)
D25典型的IP地址