樓主  發表于: 2015-03-23 14:50
PLC輸入信號受干擾,怎么樣解決
二手男人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1778 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2019-06-25
查看二手男人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 16:09
1  所有接地,每一根都要在主接地排并聯,不要與柜子內元件并連后再到主排。

2  信號線和電源線分開走,如果一個線槽有電源線和信號線,線槽中間用鐵皮隔開,一邊走電源線,一邊走信號線。

3  對于弱信號,最好用專用線或屏蔽線,屏蔽層要可靠接地。