我現場一臺設備,PLC輸入點接受24V信號,有按鈕,光電傳感器,氣缸磁性開關; 按鈕和光電開關導通以后量輸出端電壓時24V, 磁性開關進PLC輸入端的電壓是20.5V;不能
理解氣缸的磁性開關為什么電壓降這么大?  還是哪里出了問題?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 10:47
嗯,是的。二線制磁性開關(二線制傳感器的特性)會造成此結果的。但這個電壓也可以被plc識別的,沒有關系。