樓主  發表于: 2015-03-23 10:08
我現場一臺設備,PLC輸入點接受24V信號,有按鈕,光電傳感器,氣缸磁性開關; 按鈕和光電開關導通以后量輸出端電壓時24V, 磁性開關進PLC輸入端的電壓是20.5V;不能
理解氣缸的磁性開關為什么電壓降這么大?  還是哪里出了問題?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-24 08:28
其實磁性開關里面就是一個干簧管,由于密封的原因、兩個接點上可能產生氧化,這樣就可能造成接觸電阻過大,產生壓降是必然的。不過 24VDC電壓通過磁性開關后還能得到20.5VDC的電壓,對PLC的輸入信號的識別是完全夠用了。如果你覺得不夠安全的話你可以換一個質量好的磁性開關或者用兩線制的接近開關代替。OK