樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
posalux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-02-05
最后登錄: 2024-08-23
查看posalux的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 21:45
謝1.2樓大哥解答,因為不會跳脫所以就撐著用(壞到不會動再說))最近工作事情太多,50年老廠房什麼都要改善,但是我會持續關注如果更換東西真正恢復正常時我會再發文解說
回復3樓我沒簡體中文輸入
回復4樓  3相220V時  額定21.8A(查表)    PS不過最近查空調心得是想用電流換算幾馬力完全不能用公式來去換算,還是要乖乖去看馬達上的銘牌才準確