今天在查空調 發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)
目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?