樓主  發表于: 2015-03-22 12:29
我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。。〔粍俑屑ぃ。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 8809 點
下載積分: 630 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-10-31
查看yb982926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 15:24
1、電機接地線/2、變頻器載波頻率調/3、料位接近開關線改為屏蔽/4、如果電機線過長可加裝電抗器6、如都不能解決可考慮采用其他形式料位計,或將詳細情況發郵件到yb.982926@163.com最好是圖片加說明
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ysz0377) 真誠感謝!