樓主  發表于: 2015-03-21 22:02
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-01-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 16:58
繼電器線圈短路