duafol
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 240 點
下載積分: 391 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-01
最后登錄: 2024-06-09
查看duafol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-18 23:51
FX1N  PLC    FX2N--2AD  變送器0-10v
采集的數據沒有負數,該怎么樣轉變才能有拉 壓兩個方向都有數據呢
還是變送器的輸出不是-10-10v     求各位大神指點。謝謝
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-19 07:50
如果你的變送器有遷移的功能就很好解決了、以0-10V輸出為例,遷移50%,AD模塊輸出等于2000時為自然狀態,低于2000為拉力、高于2000為壓力,其他的功能可以通過編程解決。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控