請教下如果伺服頻繁的通斷主電源會有什么損害么?伺服用的是三菱J2系列功率400W,因伺服本身無STO接口需要伺服每次觸碰光柵伺服主電源需要斷電,光柵會頻繁觸發會導致伺服主電頻繁上電,請教下大神這個怎么處理
崇拜高手
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-03-08
查看enable74的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-17 00:32
伺服失電后短時間再上電,容易引起報警。親身經歷。
報警內容忘記了,大概是失電后伺服內部有個放電的過程,未放電完畢又上電會對電路板產生沖擊。
應該如1樓所述:控制模塊使能。