512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-16 15:12
請教下如果伺服頻繁的通斷主電源會有什么損害么?伺服用的是三菱J2系列功率400W,因伺服本身無STO接口需要伺服每次觸碰光柵伺服主電源需要斷電,光柵會頻繁觸發會導致伺服主電頻繁上電,請教下大神這個怎么處理
崇拜高手