matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-13 13:23
設備輸送帶的外殼對地電壓有90多伏,不能理解電壓從何而來? 電路的每一條回路都是火線經過設備,最后回零線,沒有任何一路跟外殼有接觸,怎么設備附近的輸送帶外殼能有電呢?  怎么處理? 外殼接地是個治標不治本的辦法吧?
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-09-21
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 15:21
估計是用了調速電機吧?
調速電機基本都是漏電的,最直接的辦法是不用這種電機或者輸送帶可靠接地