為什么sm0.5和P的使用會是一秒鐘執行一次 。  sm0.5是產生0.5秒的高電平,0.5秒的低電平。結合P是如何產生一秒的脈沖的,搞不懂這個過程。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 644 點
下載積分: 2280 分
在線時間: 1823(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-11
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 08:51
回答這個問題首先要介紹一個數字電路的專用名詞----占空比,占空比是指脈沖信號的通電時間與通電周期之比 。SM0.5是S7-200中內部的一秒鐘脈沖發生器,它的通電時間為0.5秒、斷電時間0.5秒,通電周期為一秒。你的這條指令段加了一個P,是為了更好的執行秒脈沖接通時完成加一的任務,就是說更加保險。