問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。
建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。
也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯(lián)KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發(fā)KM1動作的同時切斷KT1電源。
這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯(lián)KM2的常開輔助觸點。
建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。
其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。
[attachment=132663]
[ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ]