樓主  發表于: 2015-03-07 15:08
誰有CP1H跟三菱FR-D740變頻器采用485用modbus通訊的的程序實例?/div>
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1353(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-28
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 11:13
Omron的Modbus通信抗干擾能力太差勁了,變頻器運行時端口馬上失效,無法工作。建議你用無協議寫三菱的PC協議來通信