我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-01-10
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-03 22:22
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。
比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣天啊。。。。怎么辦???
精度要求高我怎么辦
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ]
tp5241
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-09-10
最后登錄: 2019-01-29
查看tp5241的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-04 17:26
會原點速度不一樣,最終到達的位置不一樣,這個不是伺服的問題,是你PLC控制伺服回原點的模式問題,最好的辦法就是不要用ZRN,這個回原的方式只能用在對精度沒太多要求的地方,解決的辦法就是換一個回原指令,帶檢測C相脈沖的那種。