請教各位老大:
    我有臺11KW的變頻電機,由伺服控制器來控制,出現一個狀況,電機轉速在800轉/每分鐘以下時電機電流是11.6A,高于這個轉速時電流是6.8A,我的理解電機轉速從低到高電流的變化應該是一條曲線,而我這一臺電機,電流不是曲線,是突變,不知道是哪里的問題,請教各位老大
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2024-12-16
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-20 08:18
看看是不是編碼器出故障了
樓主留言:
編碼器應該沒問題 因為速度控制精度很高