ld19751010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 102 點
下載積分: 551 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2015-08-17
查看ld19751010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-03 16:16
請教各位老大:
    我有臺11KW的變頻電機,由伺服控制器來控制,出現一個狀況,電機轉速在800轉/每分鐘以下時電機電流是11.6A,高于這個轉速時電流是6.8A,我的理解電機轉速從低到高電流的變化應該是一條曲線,而我這一臺電機,電流不是曲線,是突變,不知道是哪里的問題,請教各位老大
ld19751010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 102 點
下載積分: 551 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2015-08-17
查看ld19751010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-20 07:30