求各位高手幫忙?我們廠里有臺非標的機械手,Y軸上裝有一個防撞報警的 超聲波接近開關,PNP,常閉的。最近機械手運行時,該接近開關的信號老是瞬間斷掉,然后停機報警。換了一個接近開關也是一樣的故障,仔細觀察發現,X軸的直線導軌磨損厲害,小弟有個疑問,接近開關的信號會突然斷掉,是接近開關的原因,還是機械手運行的時候震動太大導致的呢?超聲波接近開關有那么大的精度嗎?
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-04 20:37
超聲波沒有反射接收,