樓主  發表于: 2015-03-01 19:50
三臺s7-300plc,每臺plc配一個tp270的西門子觸摸屏,用于監控。三臺plc獨立工作。想用一臺pc加cp5611卡用mpi接口對三臺plc進行監控,是否可行,如果可行怎么組網,謝謝!!
mynamewzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-12-23
最后登錄: 2017-05-26
查看mynamewzg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-02 09:41
不需要走DP總線,為何不直接掛MPI網呢?即cp5611、3*TP、3*CPU在同一根MPI上
mynamewzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-12-23
最后登錄: 2017-05-26
查看mynamewzg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-02 20:14
PC端和TP端指向PLC的同一個地址