lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-01-22
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-25 21:01
我設備中有PLC、機器人,問一下,機器人的24V電源需要和PLC的開關電源零V接一起嗎?如果是的話,好處是什么?不共零會有什么弊端?請知道的同行不吝賜教。謝謝!
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42402 分
在線時間: 1799(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-02-03
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-25 23:45
可以根據需要設計是否共零。