lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-25 21:01
我設備中有PLC、機器人,問一下,機器人的24V電源需要和PLC的開關電源零V接一起嗎?如果是的話,好處是什么?不共零會有什么弊端?請知道的同行不吝賜教。謝謝!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-02 23:33
設備的系統一般是不做共零處理的,因為sensor,執行器等的線路都不長,除非比較大的系統,如過控系統的DCS,對可靠性要求極高的, 共零與獨立各有各的好處!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(342703002)