王文杰工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 136 點
下載積分: 583 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2020-05-28
查看王文杰工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-13 13:12
我用S7定時器做了1秒和1分鐘的脈沖,用來累計時間,方法類似下面程序,但是客戶反映累計時間小于實際運行時間,分鐘計數的運行一個小時以上后,誤差有五六分鐘。我自己用PLCSIM仿真時發現,居然一次也累計不了,各位大神有知道為什么的嗎?

           AN T 1
           L S5T#1S
           SD T1

           A T1
           JNB M001
           L MW100
           +1
           T MW100
M001:NOP 0
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 14:01
引用
引用第1樓王文杰工控于2015-02-13 13:19發表的  :
開始在現場發現秒級的有少幾秒的問題,以為是累積誤差,現在客戶反映分鐘級的也存在這個問題,五六分鐘確實很難令人接受呀。


因為西門子定時器采用異步更新方式,所以不要采用定時器自己的觸點進行自復位。

Good Luck~