王文杰工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 136 點
下載積分: 583 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2020-05-28
查看王文杰工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-13 13:12
我用S7定時器做了1秒和1分鐘的脈沖,用來累計時間,方法類似下面程序,但是客戶反映累計時間小于實際運行時間,分鐘計數的運行一個小時以上后,誤差有五六分鐘。我自己用PLCSIM仿真時發現,居然一次也累計不了,各位大神有知道為什么的嗎?

           AN T 1
           L S5T#1S
           SD T1

           A T1
           JNB M001
           L MW100
           +1
           T MW100
M001:NOP 0
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 16:54
程序指令執行的時間沒算上吧,如果精確定時,可以考慮直接用中斷實現啊