powerdvd77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-08-16
查看powerdvd77的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-09 13:42
s7200 224xp編了個MAP庫程序用于送料機,pto脈沖輸出,見附件。在下經驗不足,使用中發生問題,就是每次斷電再重新上電后程序不能運行,但是把程序重新下載一遍后就可以工作,請高手幫我分析下,謝謝!
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-27 12:14
直覺是停電保持區有邏輯上的錯誤,在線監控一下應該能找到問題根源。也可將停電保持區全部清零后斷電再上電看問題能不能排除