weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2024-12-11
查看weiyishan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制電磁閥通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,哪位高手指點下,線全換過
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64558 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-25
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-05 10:40
把電磁閥線圈零火線一換,試一試