tete00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 525 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-10-31
最后登錄: 2016-01-31
查看tete00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-03 15:22
兩臺電機一模一樣。要開一起開,要關一起關。只有一個PLC點。我怎么做異地控制到PLC柜子上。麻煩解答一下,謝謝!
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3992(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-02
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-05 17:49
同意13樓的做法,然后在接觸器上端根據電機功率獨立安裝馬達保護器。(如用施耐德馬達保護斷路器 GV2-ME16C 9-14A 電機保護)或者熱繼電器保護
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-02-05 17:56重新編輯 ]
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3992(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-02
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-06 11:26
17樓,你電路控制若是簡單控制直接用一個2段式開關控制2臺接觸器線圈不就可以嗎
獨自漂泊